cttxxl 2012-08-04 11:55:16 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 3088查看 4回答
连梁钢筋锚固问题!
连梁二边是暗柱和剪力墙,连梁的面筋和底筋的锚固是要直锚到剪力墙?还是伸到暗柱边扣保护层加15D的弯钩? 设计还设腰筋,受扭和构造,。要怎么算??、是直接一个Lae?? 最好是能有位高手用手算以下的钢筋量,。谢谢了!!!Lae按37D 保护层按25MM !
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这条梁很明显不是连梁 而是框架梁 连梁是没有跨数量的 而你图上注明了LL3(1)跨 说明你这是框架梁了 而且连梁的侧面钢筋也没分抗扭和构造钢筋两种 所以你在框架梁定义了
2012-08-04 14:24:18
-
直接锚入max(lae,600)就可以了
2012-08-04 12:59:23
-
这属于剪力墙连梁,应该按框架梁考虑,两边锚固应满足Lae,此梁直锚就可以满足了
2012-08-04 12:14:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看