• 柱纵筋搭接区箍筋加密如何计算?什么规格的钢筋才能搭接?

    1、按规范、图集要求柱纵筋绑扎搭接范围内的箍筋需加密布置,那么在软件中如何设置,怎么处理才能计算出工程量。 2、什么规格的钢筋才允许绑扎搭接?如其他规格的钢筋不能采用绑扎搭接,那么这部分就不能计算箍筋的加密,软件能不能自动扣除或者不计算该部分钢筋量,软件如何处理。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件已经是默认了 只要你输入的钢筋是在绑扎范围内的 软件自动就把你柱子绑扎部位的钢筋 箍筋是加密计算的 加密间距 5d 100 两者取小值 软件在前面计算设置里有一个搭接设置 软件默认一些直接是搭接 一些直接是焊接的 这个你可以修改 修改后 软件就按你前面设置的计算 柱子有搭接 加密也就自动计算了

    2012-08-04 14:51:07 

  • 因为柱的钢筋一般都是电渣压力焊的 所以没遇到你说的这个问题 建议你还是咨询一下客服。

    2012-08-04 14:44:31 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题