• 钢筋抽样软件 楼板问题

    在结构施工图 每一层的楼板 都有一个说明 例如:图中未标明的上皮受力筋为φ8@200,未注明下皮受力筋为φ8@150,可是在图里画出的只有板负筋,那么办的受力筋应该怎么布置呢? 分布筋怎么定义和布置 附加钢筋怎么定义和布置呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在没有画的板都是,有负筋的地方是不是有面筋的看说明,有时候有负筋的地方也有面筋,其他钢筋在板的属性里面

    2012-08-04 16:32:57 

  • 结构施工图 每一层的楼板 都有一个说明 例如:图中未标明的上皮受力筋为φ8@200,未注明下皮受力筋为φ8@150,可是在图里画出的只有板负筋,那么板的受力筋应该先定义,然后在板中布置上就行了。 分布筋一般是不用定义和布置的,它是随着板负筋一起定义的。 附加钢筋可以不用定义和布置,在“单构件”中输入计算就行了。

    2012-08-04 16:04:02 