    连梁是剪力墙的加强带,是没有原位标注的 你看你连梁是不是这样 LL1(1) 表示的 如果后面多出了一个跨数 那说明你这个不是连梁 而是框架梁或者次梁

    2012-08-04 19:45:40 

  • 连梁有原位标注

    2012-08-04 17:36:19 

  • 是的,你可以布置框架梁或者一般梁

    2012-08-04 21:42:41 

  • 请明确是框架结构中的联系梁还是剪力墙结构中的连梁。前者按非框架梁定义,可以进行原位标注;后者一般只有一跨在“门窗洞”中的连梁定义,没有原位标注。

    2012-08-06 09:15:58 

  • 如果图纸标注名称是连梁名称,原位标注有给了支座附加筋,可以转换成框架梁,填写原位布置识别梁即可 对计算结果没有影响