48****@qq.com 2012-08-06 00:30:29 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3231查看 8回答
一般现场剪力墙竖向筋搭接错开率都是按多少施工的?按50%么一般?
一般现场剪力墙竖向筋搭接错开率都是按多少施工的?按50%么一般? 手算时是不是都按50%来计算的?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般现场剪力墙竖向筋搭接错开率是按50%施工的,一高一低错开,手算时也是按50%来计算的。
2012-08-06 10:32:35
-
一般现场剪力墙竖向筋搭接错开率都是按多少施工的?按50%么一般? 手算时是不是都按50%来计算的? 竖向钢筋搭接位置设计要求一般都是按50%错开搭接。施工时就是这样施工,因此计算钢筋接头也是这样考虑
2012-08-06 08:23:37
-
现场剪力墙竖向钢筋搭接错开率是隔1根搭接1根
2012-08-06 09:33:08
-
是按50%错开的但计算量时不用考虑的
2012-08-06 09:12:31
-
一般现场剪力墙竖向筋搭接错开率都是按多少施工的?是按50% 手算时是不是都按50%来计算的?搭接错开率不影响钢筋量的计算,总的钢筋量是一样的。
2012-08-06 00:49:00
-
一般现场剪力墙竖向钢筋搭接错开率都是隔1根搭接1根。
2012-08-06 07:48:40
-
现场是按50%搭接的
2012-08-06 07:30:21
-
剪力墙的竖向钢筋与水平钢筋都是错开50%,图集11G 里面可以看到。
2012-08-06 07:56:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看