aqq 2012-08-06 10:00:39 | 山东省 土建 | 3578查看 4回答
过梁长度的问题
山东建设工程计量与计价课本上说,砖平旋、平漩砖按洞口宽度共加100MM计算工程量, V=(L+0.1)*0.24*B(L<=1.5m) V=(L+0.1)*0.365*B(L>1.5m) 钢筋砖过梁计算公式 v=(L+0.5)*0.44*b 后面练习题中,有个门窗是钢筋混凝土过梁,计算过梁工程量。 问题: 钢筋混凝土过梁是钢筋砖过梁吗? 2. 题中答案 门上过梁工程量直接用门的长度*过梁高*过梁宽 计算的,但是窗的过梁工程量=(窗的长度+0.5*2)*过梁高*过梁宽,为什么窗的要1米呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋混凝土过梁是钢筋砖过梁吗? 不是的,钢筋混凝土过梁是既有钢筋又有混凝土的过梁 钢筋砖过梁是在钢筋上直接放砖 门上过梁工程量直接用门的长度*过梁高*过梁宽 计算的,但是窗的过梁工程量=(窗的长度+0.5*2)*过梁高*过梁宽,为什么窗的要1米呢? 不是增加1米,是每边各增加250mm,共增加500长度
2012-08-06 11:23:58
-
1.应该是混凝土过梁 2.工程量=(窗的长度+0.25*2)*过梁高*过梁宽
2012-08-06 11:24:00
-
钢筋混凝土过梁是钢筋砖过梁吗? 不是的,钢筋混凝土过梁是既有钢筋又有混凝土的过梁 钢筋砖过梁是在钢筋上直接放砖 门上过梁工程量直接用门的长度*过梁高*过梁宽 计算的,但是窗的过梁工程量=(窗的长度+0.5*2)*过梁高*过梁宽,为什么窗的要1米呢? 不是增加1米,是每边各增加250mm,共增加500长度,门窗过梁都每边增加250mm,共500mm.
2012-08-06 13:08:30
-
钢筋混凝土过梁不是钢筋砖过梁,是混凝土的。 实际上门窗的过梁都是有一段深入墙体的长度的,有的设计要求每侧深入墙体250,也有的,那么过梁长度就应该是门窗洞口宽度+2*0.25。而你给出的过梁长度是门窗洞口宽度+0.5*2,就是说,过梁每侧深入墙体500mm的。
2012-08-06 14:22:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看