随便 2012-08-06 19:47:30 | 河北省 土建 | 760查看 2回答
关于08清单有梁板
08清单中的有梁板包括主框架梁么?网上关于这个问题存在争议,单一般说主框架梁和板工程量之和为有梁板工程量。 而我看了一本教材,教材上把板下带次梁的板归结为有梁板,次梁和板的体积并入有梁板,而主框架梁套用的是矩形梁清单。我为了一个造价咨询单位的朋友,他们在实际的业务处理中也是把板下带次梁的板和次梁归入有梁板,而主框架梁用矩形梁,没有次梁的板用平板。 请问以上那种观点正确呢?在造价的实际业务处理中使用那种呢? 注意,我说的是08清单规范,不是哪个省的定额规范。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个问题的根据施工组织设计考虑: 1、若主次梁一起浇筑,那么主次梁就得套取有梁板; 2、主框架梁先浇筑时,次梁和板一起浇筑时,那么主框架梁套取矩形梁,次梁和板套取有板梁;
2012-08-06 20:21:21
-
08清单中的有梁板包括主框架梁、次梁和板。
2012-08-06 20:12:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看