• 关于定额中 (钢筋单根长度超过8m时计算一个因超出定尺长度引起的搭接,搭接长度为35d. )

    使用2010定额计算钢筋量时 定额中注(钢筋单根长度超过8m时计算一个因超出定尺长度引起的搭接,搭接长度为35d. ) 这句话的意思是不是 不用 考虑混泥土的级配 与 钢筋的接头百分率 统一用35d 计算 求各位大哥大姐的帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有些断章取义了:这一条的原话是“4.钢筋的搭接长度及数量应按设计图示、标准图集和规范要求计算,遇设计图示、标准图集和规范要求不明确时,钢筋的搭接长度及数量可按以下规则计算:”。计算35D绑扎撘接的,是规范等不明确的,如简单的建筑或设备基础等,是可以这样算的。

    PS:接头,不能100%接头率,因为这个在有些部位是有严格要求的,常见的地方就柱子接头,没有100%的,而且这个是施工考虑的,不是造价考虑。供参考。

    2014-02-17 10:11:56 

  • 这句话的意思是不是:不用考虑混泥土的级配与钢筋的接头百分率,当某根钢筋长度超过8m时增加35d的钢筋长度,计算搭接长度。

    2014-02-16 06:24:00 