25****@qq.com 2012-08-07 12:26:35 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 405查看 2回答
基础上柱的钢筋问题
为什么我算的基础上的柱上的钢筋伸出那么多,而且箍筋也是100/200的,别的人算的基础上的柱钢筋和层高一样,而且只有2道箍筋?求解问题补充:同一栋楼的同一根柱子,我导入了对方的计算规则结果仍然没有变化
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下箍筋间距是否输入多了,基础中的箍筋,软件默认的是2个。
2012-08-07 12:41:33
-
估计是你的计算设置里面基础里面的根数设置不一样,你可以选中这个柱子看下,或者重新汇总计算一下
2012-08-07 14:08:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看