• 剪力墙什么情况下用斜向交叉暗撑,上下是连梁和上下游洞口时才加么?

    剪力墙什么情况下用斜向交叉暗撑,上下是连梁和上下游洞口时才加么?

    交叉暗撑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照03G101-1 P52规定,当连梁的宽度<200时,连梁不设置交叉钢筋 当连梁的400>宽度>=200时,设置交叉钢筋,在连梁-其他属性中的交叉钢筋位置输入,输入钢筋信息是输入一侧的根数,软件计算时,可以自动乘以2,长度按照洞口净斜长+2*锚固 当连梁宽度>=400时,设置交叉暗撑钢筋,需要在连梁的暗撑钢筋,暗撑边长以及暗撑箍筋,暗撑纵筋输入一侧的纵筋根数,然后软件计算时自动乘以2,暗撑边长的尺寸如图所示,来确定箍筋的边长。

    2012-08-08 06:37:17 

  • 你可以看看11G 101-1的76页说明。

    2012-08-08 07:17:48 