太阳雨 2012-08-08 08:24:28 | 河南省 安装 | 1415查看 3回答
关于给排水阀门问题
1、如果给水管采用PP-R给水管,采用的截止阀是套PP-R专门阀门还是套阀门安装的螺纹阀?(采用热熔连接) 2、同上,如果是消防管道阀门,是否要套消防管道沟槽式阀门安装?(采用沟槽连接) 3、给水管已经包含了水压试验,只需要消毒,我想问下,对于排水管是否需要做消毒? 如果不做的话除了管道安装还需要计算什么 4、排水栓和水龙头的安装什么时间需要单独计算,什么时间不需要?比如卫生器具安装需要重新计算么?我看了下材料表,貌似已经包含,不是很准确,想问下大侠 5、自动喷水灭火系统管网水冲洗时什么意思?在消防管道中什么时间需要计入? 问题比较多,知道的告诉下谢谢,比较急
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、如果给水管采用PP-R给水管,采用的截止阀是套PP-R专门阀门还是套阀门安装的螺纹阀?(采用热熔连接)这要看你是什么阀门的,如果是塑料阀门套专用阀门,其他正常阀门就套螺纹阀 2、同上,如果是消防管道阀门,是否要套消防管道沟槽式阀门安装?(采用沟槽连接)套消防管道阀门 3、给水管已经包含了水压试验,只需要消毒,我想问下,对于排水管是否需要做消毒? 如果不做的话除了管道安装还需要计算什么排水不需要消毒,只需要灌水试验,管道安装定额已经包含 4、排水栓和水龙头的安装什么时间需要单独计算,什么时间不需要?比如卫生器具安装需要重新计算么?我看了下材料表,貌似已经包含,不是很准确,想问下大侠这要看定额计算规则,你可以看定额前面的说明是否计算 5、自动喷水灭火系统管网水冲洗时什么意思?在消防管道中什么时间需要计入?水冲洗属于管道安装定额之内的 问题比较多,知道的告诉下谢谢,比较急
2012-08-08 08:36:08
-
1、如果给水管采用PP-R给水管,采用的截止阀是套PP-R专门阀门(采用热熔连接) 2、同上,如果是消防管道阀门,是要套消防管道沟槽式阀门安装?(采用沟槽连接)按设计说明去作。 3、给水管已经包含了水压试验,只需要消毒,对于排水管是不需要做消毒。只做通球试验 4、排水栓需要单独计算,水龙头的安装不需要单独计算,卫生器具安装需要单独计算。 5、自动喷水灭火系统管网需要水冲洗。
2012-08-08 08:57:42
-
套定额后看一下人材机里是什么,有的就不单套,没有的就另套
2020-02-24 18:49:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看