我爱造价 2014-02-18 16:39:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4659查看 3回答
柱的支模高度
现浇钢筋混凝土柱、梁、板、墙的支模高度(即室外设计地坪至或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准. 有梁板的柱高基础上表面或楼板上表面至楼板上表面. 请问:如果按第一条,首层柱的模板高度应该是室外设计地坪至首层板底;如果按第二条,首层柱的模板高度应该是室内地坪(正负0.000)至首层板顶.那么基础部分的柱模板是算至室外设计地坪还是室内地坪,请教大家应该如何计算?问题补充:基础部分模板高度是基础上表面至楼板上表面,那么支模高度也是基础上表面至楼板上表面吗? 首层模板高度是层高,支模高度是室外设计地坪至首层板底,对吗? 首层以上各层模板高度是层高,支模高度是层高减去板厚,对吗? 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、支模高度和模板的高度你要分开理解啊,别混淆了。
2、支模高度是用来计算超高的。首层从室外地坪计算是没有错的。但是模板面积是从室内地坪开始计算的。
3、基础的支模高度是支设到室内地坪的。和首层柱子分两次施工,回填完了,然后再支设一层的柱子的模板。
2014-02-18 16:50:34
-
基础部分的柱模板是算至室外设计地坪。
2014-02-18 16:48:40
-
你好:应该是计算到室内地坪
2014-02-18 16:40:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看