• 电气配管暗配,有没有规范明确说是就近原则还是按图量取????

    电气配管暗配,有没有规范明确说配管工程量是就近原则还是按图量取,电气施工图应该只是个示意图吧,很多图纸各个回路怕重合在一起看不清而把回路绕了一些比较远的距离,现在施工方硬要按照图纸量取,我有没有明确的依据,怎么办???

    问题补充:但是我个人觉得电气施工图管线布置只是一个示意图而已啊,现场也是就近敷设原则呀,好郁闷啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应执行就近原则,图纸画的只是示意图。但就近要符合实际施工,比如碰到电梯井、水井、楼梯就得绕一下。

    2012-08-10 16:25:53 

  • 回复:有些设计明确或地区规定按照眼沿圈梁等布线管时,可以结合设计意图按照设计或地方规定执行计算工程量,没有明确说明,做预算时严格执行图纸设计是没有错的。结算时有确凿的证据是按最短距离布线的可以按最短距离计算工程量。

    2012-08-09 22:17:12 

  • 电气配管暗配,没有规范明确说是就近原则。应该按施工图标注的管线计算工程量;与施工图不一样的管线应该有设计变更。

    2012-08-10 06:19:07 

  • 电气配管暗配,应该是按照图纸施工,图纸一般也是按最短距离设计的,随意变更图纸是要经过设计的

    2012-08-10 18:02:30 

  • 有的设计院在设计说明上有,说是按照最近距离及算配管,个人觉得如果设计说明上无说明,那就按照设计图纸计算,因为施工图是计算工程量的依据。如果你觉得应该按照最短距离计入,那么你可以去现场看看,他们实际埋管的时候是按照图纸画的示意图配的还是按照最短距离配管的,这种情况,无论采用何种方式都具有说服力。不过现场大部分都是按照图纸施工的,除非遇到管线交叉或者施工难度很大的情况下才改动配管位置

    2012-08-09 19:51:30 

  • 正常情况下,结算就应按图纸设计结算。如果你认为的这个地方应该就近走,那个地方应该就近走,那不乱了吗?而有些施工单位就按图施工的,可你给的确少了。不合理。

    2012-08-10 09:00:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题