44****@qq.com 2012-08-10 15:30:00 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 818查看 4回答
支座负筋 钢筋算量
图纸中说明是,支座负筋从支座边算起截断长度为短跨长度L/4,支座两边房间不同时,长度均取大值。请老师帮我分析一下,我没有读懂这个
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
支座两边房间不同时,取两边跨度大的1/4
2012-08-10 15:33:45
-
梁支座负筋第二排在梁内延伸长度为:端支座从支座边算起截断长度为本跨净跨长度L/4切断,中间支座从支座边算起截断长度为支座左右两跨较大跨净跨长度L/4切断。
2012-08-10 15:35:44
-
不同跨时按大跨的尺寸的L/4输入。
2012-08-10 19:20:21
-
看一下03G101-1P54和11G101-1P79的图就明白了
2012-08-10 19:49:30