• 关于柱子B、H钢筋受力问题

    在钢筋下料施工中把柱子的B面分布筋与H面的分布筋方向弄反了! 这种情况影不影响柱子和梁的受力? 如果发生此类问题如何解决?

    问题补充:我们现在施工的是地下室,柱子锚固独立基础已经浇混凝土了。现在施工的是正负零才发现这个问题,现在地下室的柱子还没有浇混凝土,现在我们采取办法的是把B边多出钢筋烧断,H边的插入钢筋!但是我总感觉这样会影响以后的梁板受力!这样处理行不行?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋下料施工中把柱子的B面分布筋与H面的分布筋方向弄反了!这种情况影不影响柱子和梁的受力? 这种情况影响柱子的受力的。(主要是柱子的侧向弯曲) 遇到这种情况,按你的方法处理也是可以的,不过在插筋时,可以采取植筋,植筋时孔要深些用植筋胶固定,为了安全,可以在插筋的两个边每边多植一到两根钢筋多植的钢筋不用到顶的,露出长度多于一个锚固长度就行)

    2012-08-10 19:10:35 

  • 有影响,毕竟设计考虑柱周边的连接和承载力的方向,最好找一下设计

    2012-08-10 17:01:40 

  • 顶层边角柱的时候会影响 中间层钢筋就不影响 顶层有些是吧B边钢筋锚固进梁里面1.5lae H边是伸到柱顶弯折12d 就这里影响了钢筋量 要想变回了 只能一个个改属性了

    2012-08-10 17:14:09 

  • 为了安全 还是建议找结构工程师 讨论下,毕竟当初设计是有原因的。设计方肯定考虑到建筑力学。为了避免安全问题。建议拆了重建

    2012-08-10 17:07:32 