zh****@126.com 2012-08-11 09:48:37 | 辽宁省 其他专业 | 881查看 4回答
关于暗柱的搭接区的加密
专家您好,我想问下框架柱搭接区域的计算为(hn/6,hc,500),那么暗柱是不是也是这样,如果是这样,那么暗柱的hc怎么确定?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图集里要求暗柱、端柱的箍筋在主筋搭接范围内的要求同框架柱,这是没有问题的,只是暗柱不考虑hc的截面,因为一般的暗柱都是比较长的,hc方向就不能按框架柱子了,只是图集里的少了一个说明。我们问个多个设计院,他们也是这样说的。
2012-08-12 05:55:05
-
暗柱 按照剪力墙的 锚固 计算的;
2012-08-11 09:59:05
-
如图 暗柱箍筋加密不是同框架柱的 他的加密区是500
2012-08-11 10:04:33
-
箍筋搭接范围:基础层柱净高的1/3(其他层柱净高的1/6)、大于等于500,不小于柱的长边尺寸,柱筋搭接区加密。
2012-08-14 16:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看