采暖管道安装中,室外采暖管道采用聚氨酯保温管道,管道定尺长度9m,安装时发生
小区内采暖管道安装中,室外采暖管道采用聚氨酯保温管道,管道定尺长度9m,安装时不是每根管道都是9m,比如要截断一根4m的管道安装上,这时就需要切割管道保温层后再进行焊接安装、保温灯,那么所发生保温层切割的工程量是不是包含在定额安装费当中?需不需要另外单独计算套定额?需要的话怎么套用定额?山东修缮定额里没有保温层切割的项,只在市政定额里面有,需要借用市政定额吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
保温层切割的工程量是包含在定额安装费当中,不需要单独选取定额
2012-08-11 10:10:48
-
如果市政定额里面有,可以借用市政定额。
2012-08-11 14:54:22
-
发生保温层切割的工程量是包含在定额安装费当中的。保温接头保温工程量另行计算,并套用保温接头子目。
2012-08-11 16:43:22
-
以下陈述的前提条件是,图纸未发生可能会影响此部分工程量的变化,或者发生了也按规定提前通知了施工单位。 问题关键:管材是由谁提供的,有无按要求提供 ①如果是管道施工单位做的管道保温,那这部分费用应该施工单位自己承担(事前控制很重要,完全可以避免); ②如果不是管道施工单位做的保温,管道施工单位也需承担责任,因为管材进货时应考虑这问题;但保温施工单位也应承担相应的责任,因为专业施工单位之所以专业是因为他们应该考虑到一些业主所考虑不到但实际工程中会发生常发生的问题,因此我认为此部分费用应该双方分摊; ③如果管道保温是由相应的专业厂家(非管道施工单位)来做的,且管道施工单位提供的钢管根数和每根长度无误,则这部分费用需要相应的专业厂家来承担; 总之,甲方不会为乙方的失误买单。
2012-08-15 13:01:04
-
发生保温层切割的工程量是包含在定额安装费当中,不需要另外单独计算套定额,市政定额里面也没有保温层切割的定额子目吧。
2022-01-17 15:18:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看