• 暗柱插筋的问题

    请问上一层的暗柱对应的位置比下一层的暗柱钢筋根数要多 需要插筋 插筋的锚固是1.5lae还是1。2lae呢 依据是什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱插筋参见图集11G101-1图集。

    2012-08-14 16:24:00 

  • 1.2lae 如图 详见平法图集11G101-1

    暗柱钢筋

    2012-08-11 10:15:26 

  • 你好:你说的插筋长度要按照你的图纸选择的图集做法来确定,03G101-1里是1.5lae;11G101-1里是1.2lae。

    柱插筋

    答疑解惑

    2012-08-12 05:50:06 

  • 03G101-1中为1.5lae,11G101-1中为1.2lae

    2012-08-17 23:53:21 