• 剪力墙端柱非阴影区拉筋怎么设置?

    剪力墙拉筋为a6@600@600,非阴影区Lc拉筋为a10@200@200,非阴影区长度为Lc,设置端柱的时候怎么设置拉筋a10@200@200。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的非阴影区应该是约束构造边缘。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。可以将 非阴影区长度为Lc计入约束构建中,竖向钢筋同墙体纵筋,拉筋a10@200@200。

    2012-08-14 08:59:50 

  • 你说的非阴影区应该是约束构造边缘吧,可以用单构件输入,也可以在端柱的“其他箍筋”里输入。

    2012-08-11 15:30:36 