魅力先生 2012-08-11 15:17:30 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2706查看 2回答
剪力墙端柱非阴影区拉筋怎么设置?
剪力墙拉筋为a6@600@600,非阴影区Lc拉筋为a10@200@200,非阴影区长度为Lc,设置端柱的时候怎么设置拉筋a10@200@200。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的非阴影区应该是约束构造边缘。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。可以将 非阴影区长度为Lc计入约束构建中,竖向钢筋同墙体纵筋,拉筋a10@200@200。
2012-08-14 08:59:50
-
你说的非阴影区应该是约束构造边缘吧,可以用单构件输入,也可以在端柱的“其他箍筋”里输入。
2012-08-11 15:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看