gaowei 2012-08-12 10:05:58 | 黑龙江省 其他专业 | 1419查看 8回答
桩钢筋处理
请教各位大侠: 1、桩基础,采用转孔压浆灌注桩 桩基础长15m,钢筋图配筋标注长度为6m 钢筋配筋长度按15m还是6m? 2、还有桩基础单构件参数输入法中,护壁钢筋还输入吗?钢筋图没有显示问题补充:还是没有解释啊,我也知道是采用单构件的
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议单构件处理
2012-08-12 10:08:24
-
只能用单构件处理
2012-08-12 10:15:03
-
钢筋配筋长度当然是6米,出桩顶加一个锚固长度。
2012-08-12 10:23:52
-
你好,主要你得看清楚设计图,如果设计桩长为15m,设计要求的是上部6m配筋,那就按6m;如果设计桩长为6m,配筋为6m,只是最后桩长改为15m,那我觉得应该按桩长来配筋;另外,设计没有护壁的话,护壁钢筋就不用输入了
2012-08-12 10:37:48
-
1、桩基础长15m,钢筋图配筋标注长度为6m。 回答:钢筋配筋长度按6m,配筋都说了是6m的,以图纸为准! 2、还有桩基础单构件参数输入法中,护壁钢筋还输入吗? 回答:护壁钢筋不输入,因为护壁钢筋本身就是桩的一部分,不是建筑施工方去处理的,专业队伍负责!
2012-08-12 15:01:26
-
护壁钢筋不输入,把护壁钢筋上的数字改为0,或在计算试里删除
2012-08-16 14:02:44
-
使用单构件进行绘制
2012-08-17 23:58:04
-
钻孔灌注柱是不需要护壁钢筋的,另外钢筋笼是否是沿桩全长设置要看是什么桩,工程桩一般是不需要的,只要按图纸规定设置6米就可以了,如果是抗拔桩那就要按15米设置了
2012-08-19 16:58:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看