宇成 2014-02-17 08:47:19 | 吉林省 安装算量GQI | 670查看 4回答
消防电中2FF是管和线都是两根吗
说明中FF表示消防电话用WDZN-RVVP-2*1.0 SC15,那平面图中2FF是管和线都是两根吗,还有3FF的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明中FF表示消防电话用WDZN-RVVP-2*1.0 SC15,那平面图中2FF是管和线都是两根吗,还有3FF的
FF前面的系数表示组数,也就是 2FF表示管线各有2组, 3FF表示管线各有3组
2014-02-17 08:57:02
-
消防电话用WDZN-RVVP-2*1.0 SC15, 平面图中2FF是管和线 应该 都是 一根的;
2014-02-17 08:58:18
-
你好:既然FF表示消防电话用WDZN-RVVP-2*1.0 SC15,那么2FF就是二根,3FF就是3根。
2014-02-17 09:05:18
-
你理解的正确,如果共管的话就要单独标识,这一点可以咨询设计确认。
2014-02-17 09:06:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看