changjia618 2012-08-12 16:41:22 | 吉林省 安装 | 1325查看 4回答
渐缩风管制作安装人工*2.5,是否适用于不锈钢风管?
通风空调工程中,碳钢通风管道制作安装中有如下要求:整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长参照相应规格子目其人工费乘以系数2.5计算。请问:1、该条中的渐缩风管指的是风管的大小头这一部分还是整个风管系统,即2.5这个系数是针对部件的还是整个风管系统?2、该条说明在碳钢风管下,是否适用于不锈钢风管和铝风管?谢谢。问题补充:两位的回答不一样,该采取谁的呢?请大家继续
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
通风空调工程中,碳钢通风管道制作安装中有如下要求:整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径、矩形风管按平均周长参照相应规格子目其人工费乘以系数2.5计算。请问: 1、该条中的渐缩风管指的是风管的大小头这一部分还是整个风管系统,即2.5这个系数是针对部件的还是整个风管系统? 答:这个2.5的系数只是渐缩管的这一部分,也就是你说的大小头的这一块,其余的不适用与这个系数的。 2、该条说明在碳钢风管下,是否适用于不锈钢风管和铝风管?谢谢。 答:金属风管均可适用于这个说明的。
2012-08-13 09:30:54
-
1、减缩风管是指整个这条风管系统,按照风管的加权平均来决定。2、该条说明在碳钢风管下,适用于不锈钢风管和铝风管
2012-08-13 05:35:00
-
1、该条中的渐缩风管指的是风管的大小头这一部分,即2.5这个系数是针对部件的, 2、该条说明在碳钢风管下,适用于不锈钢风管和铝风管
2012-08-12 18:53:59
-
该条中的渐缩风管指的是风管整体,不锈钢风管和铝风管参照执行
2012-08-12 17:25:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看