• 剪力墙中的暗梁和连梁

    剪力墙顶无窗位置布置暗梁,有窗位置布置连梁(窗两侧布置暗柱),而且暗梁和梁底标高和顶标高一样,截面高也一样,配筋也相同,请问,暗梁和连梁是各自锚固,还是贯通,实际施工可以贯通吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    各自锚固的 ,他们没有任何联系的

    2012-08-12 22:59:57 

  • 各自锚固,不是贯通的 你多熟悉下图集

    2012-08-13 06:08:42 

  • 暗梁和连梁是各自锚固,不贯通,实际施工也不贯通。

    2012-08-12 20:05:49 

  • 各自锚固,但连梁腰筋要连通剪力墙!

    2012-08-12 20:13:24 

  • 我认为可以贯通的,既然截面配筋都一样。那贯通更好,钢筋施工原则上是能通则通

    2012-08-12 21:02:39 

  • 暗梁和连梁是各自锚固,也可以贯通。

    2012-08-12 21:19:50 