无为人 2012-08-12 20:02:24 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 634查看 6回答
剪力墙中的暗梁和连梁
剪力墙顶无窗位置布置暗梁,有窗位置布置连梁(窗两侧布置暗柱),而且暗梁和梁底标高和顶标高一样,截面高也一样,配筋也相同,请问,暗梁和连梁是各自锚固,还是贯通,实际施工可以贯通吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各自锚固的 ,他们没有任何联系的
2012-08-12 22:59:57
-
各自锚固,不是贯通的 你多熟悉下图集
2012-08-13 06:08:42
-
暗梁和连梁是各自锚固,不贯通,实际施工也不贯通。
2012-08-12 20:05:49
-
各自锚固,但连梁腰筋要连通剪力墙!
2012-08-12 20:13:24
-
我认为可以贯通的,既然截面配筋都一样。那贯通更好,钢筋施工原则上是能通则通
2012-08-12 21:02:39
-
暗梁和连梁是各自锚固,也可以贯通。
2012-08-12 21:19:50