zxdcqkf 2012-08-13 10:10:01 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1258查看 6回答
关于板筋的布置
如图:三个黄色圈的板筋定义为跨板受力筋还是板负筋呢? 问题一:定义成跨板受力筋,通过计算,发现分布筋只会出现在超出板的 两端, 即看起来像负筋的部分,而板的中间部分则不会出现分布筋 实际施工布筋的情况是否是这样的呢?(即两端有分布筋,中间 没有) 问题二:定义成负筋的话,就要先手动计算出负筋的长度,即一端可用图纸 的标注1070,另一端用板的跨长+1190(1200或1220)得到负筋 的另一端长度通过计算,这样的话分布筋就会全部布置上。即在板 中和板外的两端。 所以,请问实际施工中,分布筋到底是如何布置?这样才好根据施工采用到 底 定义成跨板受力筋合适还是定义成负筋合适。 问题三:如果实际施工在板中是需要分布筋的话,那么以后凡是遇到此类板筋 都定义成负筋啦,就不会有跨板受力筋存在了。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用跨板受力筋布置,需要计算中间板那段的分布筋,软件是计算了的,除非你在那块板上布置过面筋。就不计算。不然就会计算的。
2012-08-16 16:02:18
-
这肯定是用跨版受力筋来处理
2012-08-14 08:48:36
-
建议处理成跨板受力筋吧
2012-08-13 11:37:19
-
可以用板受力筋定义也可以用板负筋定义。
2012-08-13 13:39:13
-
定义为跨板受力筋!你说的它没有计算中间那一段的量应该不可能!如图;
2012-08-13 16:03:15
-
定义成上层受力筋 再选取布置分布筋。
2012-08-14 09:13:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看