• 关于板筋的布置

    如图:三个黄色圈的板筋定义为跨板受力筋还是板负筋呢? 问题一:定义成跨板受力筋,通过计算,发现分布筋只会出现在超出板的 两端, 即看起来像负筋的部分,而板的中间部分则不会出现分布筋 实际施工布筋的情况是否是这样的呢?(即两端有分布筋,中间 没有) 问题二:定义成负筋的话,就要先手动计算出负筋的长度,即一端可用图纸 的标注1070,另一端用板的跨长+1190(1200或1220)得到负筋 的另一端长度通过计算,这样的话分布筋就会全部布置上。即在板 中和板外的两端。 所以,请问实际施工中,分布筋到底是如何布置?这样才好根据施工采用到 底 定义成跨板受力筋合适还是定义成负筋合适。 问题三:如果实际施工在板中是需要分布筋的话,那么以后凡是遇到此类板筋 都定义成负筋啦,就不会有跨板受力筋存在了。

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    利用跨板受力筋布置,需要计算中间板那段的分布筋,软件是计算了的,除非你在那块板上布置过面筋。就不计算。不然就会计算的。

    2012-08-16 16:02:18 

  • 这肯定是用跨版受力筋来处理

    2012-08-14 08:48:36 

  • 建议处理成跨板受力筋吧

    2012-08-13 11:37:19 

  • 可以用板受力筋定义也可以用板负筋定义。

    2012-08-13 13:39:13 

  • 定义为跨板受力筋!你说的它没有计算中间那一段的量应该不可能!如图;

    跨长

    2012-08-13 16:03:15 

  • 定义成上层受力筋 再选取布置分布筋。

    2012-08-14 09:13:47 