在他乡 2012-08-13 16:47:36 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 439查看 1回答
柱基内箍筋的设置
柱子的箍筋是 A8-100/200 的,但是图纸上要求柱在基础内设 2A10 两道箍筋,请问怎么设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以汇总计算后,在钢筋编辑里面,修改A8钢筋的根数(减去2根),复制钢筋项修改直径为10,根数为2就可以了,锁定汇总
2012-08-13 17:11:06
-
GGJ中的箍筋设置中有柱箍筋和梁箍筋的设置,设置他们有是用处,我完全可以不设置直接识别图纸上的箍筋就
GGJ中的箍筋设置中有柱箍筋和梁箍筋的设置,设置他们有是用处,我完全可以不设置直接识别图纸上的箍筋就行来了啊! 箍筋设置对什么有影响?
-
点选识别柱大样,箍筋分为内箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(内箍)这种箍筋应该怎么输?
点选识别柱大样,箍筋分为内箍外箍:C12@200(外箍)+C10@100(内箍),这种箍筋在图中左侧箍筋一栏中应该怎么输?
-
如图KL17(2),箍筋集中标注是A10@100/200(4),而有一段粱指定了加密长度A10@100(4),请问这样应该怎样设置?是否在原位标注箍筋里直接设置A10@100(4)[xxx]?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看