as****@qq.com 2012-08-13 17:30:08 | 湖北省 土建 | 437查看 3回答
暗梁侧面钢筋根数
如图,暗梁中水平筋同墙体,那算根数的时候是不是要减去4c25的间距再除以剪力墙水平筋的间距呢?还是用暗梁高度除以水平间距就行?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳4c25是暗梁的受力筋不能扣除,水平钢筋另按设计要求布置,当暗梁高度不满足要求时可以不布置水平筋。
2012-08-15 11:02:24
-
不扣除 软件默认是这样的 如果你输入侧面钢筋 那剪力墙钢筋算到梁底 如果你不输入 剪力墙的水平钢筋就算到梁顶
2012-08-13 17:41:58
-
暗梁是剪力墙的加强部位。剪力墙该有的都应该有,暗梁是另加的。
2012-08-13 17:38:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看