小杰不浪漫 2012-08-13 17:49:35 | 湖北省 土建 | 2553查看 4回答
主梁次梁钢筋搭接
主梁次梁搭接处怎么算钢筋量 需要锚固吗? 需要怎么算 能把交接处的锚固当柱子的算吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看看标准图集G101-1一切都会明白,次梁下部钢筋锚于主梁内一般为钢筋的15倍d,当主梁宽度不能满足钢筋直径15倍d时,可将钢筋弯起15倍d,次梁上部锚于主梁内25~40d,根据混凝土强度等级确定。(见G101-1)
2012-08-15 10:53:43
-
次梁是以主梁作为支座的,相交处对于次梁就是按锚固计算,只不过是构造锚固而已。 柱子支座是对于主梁来说的,对于次梁可以这样理解。
2012-08-13 18:07:40
-
次梁主筋需要锚固,锚固长度为30d
2012-08-14 17:55:16
-
主筋都是直通过去,不分主次梁
2012-08-13 17:55:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看