z1****@qq.com 2012-08-13 21:13:43 | 天津市 安装 | 11859查看 3回答
接地跨接线要计算那些位置
请举例详细一点 比如说每根入户管道是否一根算一处 引下线一根是否算一处 麻烦按住宅或办公楼举例,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于防雷接地系统中接地跨接线的计算是以‘处’为单位计算的。具体计算是: 1、凡是接地系统中的接地线平行敷设与竖直敷设不能直接相交进行焊接连通到地方位置,需要采用跨接线进行跨接焊接连接的位置都需要据实计算工程量处数。如:利用建筑物柱钢筋的引下线经过楼层圈梁的均压环连接不再同一个交汇位置时,就得计算跨接线与之进行焊接连通; 2、引下线引至建筑物基础底板位置,不能与基础接地钢筋直接交汇焊接时,仍然应该计算接地跨接线; 3、接地系统设计说明中凡是要求进行接地的金属物构件、管道、金属门窗等位置,都必须按照设计要求并结合建筑物实际进行逐项计算。
2012-08-14 08:21:32
-
请举例详细一点 比如说每根入户管道是否一根算一处?不是。 引下线一根是否算一处,是。 麻烦按住宅或办公楼举例,谢谢
2012-08-13 21:31:46
-
一般计算:接地跨接线;端接卡子;镀锌扁钢等 具体可以看接地平面图,通常图纸会给绘出,例如在-0.8米处设置接地端子板,这时候要算接地跨接线;端接卡子;镀锌扁钢等,有几处就算几处
2012-08-14 14:46:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看