飞鸟 2012-08-14 09:30:48 | 河北省 安装算量GQI | 1161查看 4回答
安装算量软件中的工程量汇总问题
在安装算量软件中绘图计算工程量完毕后,会有这样的一个问题:比如说消防管道DN65有保温和不保温两种类型,构件属性分别建立,但是最后计算工程量的时候,报表统计DN65管道保温和不保温是分别统计的,我如果想直接要所有DN65管道的量还需要自己再次汇总,请问有没有办法解决?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个2013GQI软件可以解决,消防管道DN65有保温和不保温两种类型,构件属性不用分别建立,你先识别有保温管道,完了把构件属性里保温打钩就可以了,出来的工程量就是一个总数
2012-08-17 14:18:14
-
要想出现您要的结果,只能在定义套入定额或清单来实现了。
2012-08-14 14:22:21
-
1、DN65管道的总长度你已经知道了,你可以根据管道的总长度,在网上下载一个“管道保温”的笑软件计算,输入管道直径跟长度很方便的。 2、点选所用DN65管道,右键,修改属性,这样所有DN65管道都会生成保温,
2012-08-14 18:28:26
-
有保温和不保温两种类型,只要管的量,加起来
2012-08-15 15:50:13
-
广联达安装算量软件中的电气算量 我在算完配管之后 汇总计算 发现没有电线的工程量 在识别配管的时候 属性中也有电线的规格型号 电线是要再识别一遍吗
-
广联达的2021安装算量软件,汇总后电线BV-3*1.5和BV-2*1.5的最后报表里都会汇总成BV-1.5的,怎样让报表分开显示呢?
-
第一次使用安装算量软件,我想知道我画的电线管是多少。例如插座出现面300,我们在实际算的时候应该为300+100高,我想知道那个100加了没有,还有电线加半周长怎么看呀,谢谢
-
如图所示,汇总计算后,怎么在“工程量清单汇总表”中没有消防管道的工程量?可是在部位汇总表中却有,这是什么原因?是我套定额套错了还是怎么回事呢?