• 端子板接线

    端子板接线分有端子和无端子,具体如何套用?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一 电气端子排接线,分为有端子接线和无端子接线。无端子接线时,导线直接压接在端子排接线柱上;有端子接线时,导线须套上接线端子后再压接在端子排接线柱上。接线端子上应标注该连接导线的线号(二次回路)或导线的相序(一次回路),以利维修。接线端子有定型成品。 二 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 三 1.单芯导线截面积在6mm2以内者,计算端子板外部接线,超过6mm2计算焊(压)接线端子。 2.以直接接在电气元件上为主的套无端子外部接线(以照明为多)。以直接接在接线端子板上为主套有端子外部接线(以动力为多)。

    2012-08-14 10:23:58 

  • 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。注意:如果是电缆是有端子的,算一次有端子外部接线,但是如果算了焊(压)接线端子之后就不得在计算有线端子结算。

    2012-08-14 14:25:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!