• 后浇带中的止水钢板

    现在清单中有混凝土后浇带一项,但是内容中未包括后浇带的止水钢板等内容,现在施工单位将该内容归入模板单价中(目前模板执行固定单价),这样做是否合理呢?如果不这样,应该怎样处理止水钢板的内容呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢板止水带应该单独列项的,不应该归在模板里

    2012-08-14 13:02:36 

  • 归入模板中不合理。 应当套一个止水带子目单独计算。 止水带有钢板止水带、橡胶止水带等子目的。 如果是编制清单,可以再后浇带中描述清楚。也可以单独列项--止水带。

    2012-08-14 10:10:18 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!