yllgg 2014-02-15 23:52:04 | 广西壮族自治区 云翻样 | 913查看 5回答
框架梁第一跨右支座负筋的长度是否要加伸到第二跨的净长?
如下图
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-02-16 09:22:01
-
第一跨的1/3至第三跨的1/3最大值.第二跨直接通过.
2014-02-16 06:55:15
-
不必。第二跨跨度不管长短,上部纵筋已经有原位标注2B25,B轴、C轴一排2B25、二排2B25只要伸入锚固长度,
2014-02-16 07:40:07
-
第一跨右支座和第三跨左支座联通布置,否则锚固长度不够。
2014-02-16 08:10:03
-
应该不用 直接拉通
2014-02-16 08:24:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看