  • 主控项目:

    1 桩体质量检验。包括桩完整性、裂缝、断桩等。对设计甲级或地质条件复杂,抽检数量不少于总桩数的30%,且不少于20根;其他桩应不少于20%,且不少于10根。对预制桩及地下水位以上的桩,检查总数量10%,且不少于10根。每个柱子承台不少于1根。

    2 桩位偏差。项目如下表,尺量检查,根据桩位放线检查。

    桩

    3 承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验,数量不少于总桩数1%,且不少于3根。总桩数少于50根时,为2根。其他桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型,成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2%,且不少于5根。静载荷试验,高应变动力检测方法。检查检测报告。

    一般项目:

    1 砂、石、水泥、钢材原材料质量(现场预制时才检查)。符合设计要求。检查产品合格证及试验报告。

    2 混凝土配合比强度(现场预制时才检查)。通过试验的配合比单配制的计量记录。按规定留置试块,28天强度符合设计要求。检查配合比单、计量记录、试验报告。

    3 成品桩外形。表面平整、掉角深度<10mm、蜂窝面积小于总面积0.5%,颜色均匀。观察检查。

    4 成品桩裂缝(收缩或起吊、运输、堆放引起的裂缝)。深度<20mm,宽度<0.25,横向裂缝不超过边长的一半。用裂缝测定仪测量。此项地下水侵蚀地区,锤击数超过500击的长桩不适用。检查测定记录。

    5 成品桩尺寸。横断面边长±5mm;桩顶对角线差<10mm;桩尖中心线<10mm;桩身弯曲矢高<1/1000L。用尺量检查。桩顶平整度<2mm,用水平尺检查。

    6 电焊接桩。检查焊缝质量。按钢桩电焊接桩焊缝检查。

    焊后停歇时间>1min。秒表测定。

    上下节平面偏差<10mm。尺量检查。

    节点弯曲矢高<1/1000L。尺量检查。

    7 硫磺胶泥接桩。胶泥浇注时间<2min,秒表测定。

                     浇注后停歇时间>7 min,秒表测定。

    8 桩顶标高。±50mm。水准仪测定。

    9 停锤标准。符合设计要求,现场实测或检查沉桩记录。

    桩在现场预制时,检查原材料、钢筋骨架(见表5.4.1)、混凝土强度;采用预制桩,检查桩的外观及尺寸。对长桩和总锤击数超过500击的桩。对其强度和邻期进行双控制。

    施工中桩体垂直度、沉桩情况、桩顶完整状况、接桩质量等进行检查,对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。施工结束后做承载力体质量检验。

    检查后形成施工记录或检验报告。

    检查施工记录和检验报告。