钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:42:58 | 江苏省 其他专业 | 478查看 1回答
卷材防水层检验批质量验收记录表
卷材防水层检验批质量验收记录表
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按铺贴面积每100m2作为一处抽查,且不少于3处。
主控项目:
1、 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。卷材按第4.3.2条检查,卷材厚度按第4.3.4条检查。
检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
2、 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
观察检查。
一般项目:
1、卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。同时符合第4.3.3条规定。
观察检查。
2、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
观察检查。
3、 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
观察检查。
4、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
观察和尺量检查。
2012-08-14 19:42:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看