钢筋撑起半边天 2012-08-14 19:54:05 | 江苏省 其他专业 | 1328查看 1回答
模板安装工程检验批质量验收记录表
模板安装工程检验批质量验收记录表
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主控项目:
1、 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,
或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。对照设计观察检查。
2、 涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。观察检查。
一般项目:
1、模板安装的一般要求。观察检查。
(1)模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内无积水;
(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或
妨碍装饰工程施工的隔离剂;
(3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;
(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
2、用作模板的地坪、胎模等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起
砂或起鼓。观察检查。
3、 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计
无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。水准仪、拉线和尺量检查。
4、 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差符
合规定。尺量检查。
5、 现浇结构模板安装的偏差符合规定。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和
尺量检查。
2012-08-14 19:54:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看