    主控项目:

    1 按现行国家标准GB1499等规定,抽取试件作力学性能检验;检查产品合格证和复验报告。

    2 有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋的强度,当设计无要求时,对一、二级抗震等级应符合下列要求:

    1)钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25

    2)钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不大于1.3;检查钢筋复试报告。

    3 当钢筋发生脆断,焊接性能不良或力学性能显著不正常时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验。检查化学成份等专项检验报告。

    4 受力钢筋弯钩和弯折应符合下列规定:

    1HPB235级钢筋末端应作180?弯钩,其弯钩弧内径不小于钢筋直径的2.5倍,弯后平直部分不小于钢筋直径的3倍。

    2135?弯钩,HRB335级、400级钢筋的弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍,弯后平直长度符合设计要求。

    3)不大于90?的弯折时,弯弧内径不小于钢筋直径的5倍。尺量检查。

    5 除焊接封闭环式箍筋外,末端均应弯钩,形式符合设计要求,设计无要求时,应符合下列规定:

    1)弯弧内直径应满足4项的要求,尚应不小于受力钢筋直径;

    2)弯折角度:一般结构不小于90?,有抗震要求结构应为135?

    3)弯后平直部分长度:一般结构不小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构,不小于箍筋直径的10倍。

    一般项目:

    1、钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。观察检查。

    2、钢筋调直采用冷拉法时,HPB235级钢筋的冷拉率不大于4%HRB335400级,RRB400级钢筋的冷拉率不大于1%。观察及尺量检查。

    1 钢筋加工的形状尺寸应符合设计要求,偏差率应符合下表要求。尺量检查。

     