• 同跨梁内不同箍筋间距和直径 能否这样输入

    如图 集中标注的梁 KL4(2)200*400, A8@100/200(2),2c18;2c16 该梁第1跨净长2400 右端200处箍筋为c8@100(2) 如用箍筋分段输入法 软件会显示超出范围 由此想到 能否根据自己算加密区间 然后在右端扣减相应的C8箍筋呢? 即 输入 a8@100(2)[1.5*400];a8@200(2)[1200];a8@100(2)[400];c8@100(2)[200] 情各位大师指教

    加密区

    集中标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不能 间距不同 表示在同一跨箍筋需要加密和非加密区间布置的,你看下标准图纸就知道了,广联达会按规范精确计算的,如果你实际和规范不一致,可在工程设置里梁的箍筋计算修改范围。

    2012-08-14 22:29:47 

  • 同跨梁内不同箍筋间距和直径是可以输入的,在梁评法表格中输入,要将输入法切换到大写状态,这样输入就可以了 例如:A8@100(2)[2000];A8@200(2)[2000]

    2012-08-14 22:25:16 

  • 你的输入方式是可以的,但是a8@100(2)[1.5*400]中括号里面必须是具体数字不能是表达式。

    答疑解惑