钢筋撑起半边天 2012-08-15 06:52:33 | 江苏省 其他专业 | 392查看 1回答
胶合木工程检验批质量验收记录表
胶合木工程检验批质量验收记录表说 明
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
主控项目:
1、 根据胶合木结构对层板目测等级的要求,按表5.2.1的规定检查木材缺陷的限值。
按表5.2.1-1和表5.2.1-2目测判定材质等级。符合要求后,并作出评价,做好记录,验收检查施工记录。
2、 按第5.2.2条每个树种、胶种、工艺过程做5个试件的胶缝检验试件。采用表5.2.2-1试验方法,胶缝脱胶率符合表5.2.2-2规定。做好脱胶试验记录。检查试验记录。
3、 胶缝完整性常规检验符合第5.2.3条规定。
每个试件脱胶面达到表5.2.2-2和表5.2.3-1,表5.2.3-2要求。每条胶缝抗剪强度6.0N/mm?或4.0/N mm?抗剪强度相应的最小木才破坏率满足表5.2.3-3规定。试验形成验收记录。检查试验报告。
4、 指接范围内的木材缺陷及加工缺陷符合第5.2.4条的规定。
按每工作班开始,中间及结尾和生产过程中每4h各抽查一块木板。做好检查记录。符合规范要求。尺量和观察检查。
5、 层板接长的指接弯曲强度符合第5.2.5条规定。
每个生产工作班做3个试件,常规检验15个指接试件弯曲强度标准值≥fmko。
做好弯曲强度试验报告及结论。检查试验报告。
一般项目:
1、 胶合时木板的厚度允许偏差符合规定。
按每个检验批100块进行检查。宽度方向厚度≤±0.2mm,长度方向厚度≤±0.3mm。尺量检查。
每个批都合格。检查施工记录。
2、 表面加工的截面允许偏差。
达到宽度±2.0mm,高度±6.00mm,规方≤1/200的规定。每检验批检查10个构件。
检查试验报告。
3、 胶合木结构的外观质量。
按第5.5.5条A、B、C级分别检查。当检验批要求为A级时,应全数检查,当要求为B或C级时,检查10个。尺量检查。
施工单位检查评定中应全数控制,达到规范规定。并填写好验收表格。
2012-08-15 06:52:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看