• 电缆终端头

    4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头分别套哪个定额?

    问题补充:每个进配电箱电缆,都套电缆终端头?还是只有入户端的电缆才套此项?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头分别套哪个定额? 答:执行5*70规格的子目;干包套2-312;热缩套2-324。不同规格输入不同的热缩手套和接地编织铜线的价格。 每个进配电箱电缆,都套电缆终端头?还是只有入户端的电缆才套此项? 答:电缆只要进出箱柜、接电机设备等均需要计算电缆头的,按一根电缆两个电缆头计算。入户电缆及电缆头一般不计算,是由外线施工单位计算的。

    2012-08-16 07:11:27 

  • 4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头都应套5*70以内电缆头

    2012-08-20 17:05:06 

  • 回复:4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头执行120和35平方以下的电缆头; 5*10mm2的电缆,终端头执行120和35平方以下的电缆头; 每根电缆2个终端头。

    2012-08-15 23:11:24 

  • 4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头分别套五芯电缆120mm2和35mm2定额

    2012-08-19 21:55:51 

  • 套截面为120的和35的终端头的相应定额

    2012-08-15 16:01:14 

  • 4*70+1*35电缆 套截面为120mm2终端头的相应定额 5*10电缆 套截面为35mm2终端头的相应定额; 每个进配电箱电缆,都套电缆终端头

    2012-08-15 16:21:55 

  • 套截面为120的和35的终端头的相应定额 ,每根电缆有两个终端头

    2012-08-15 16:39:39 

  • 4*70+1*35电缆和5*10mm2的电缆,终端头分别套哪个定额? 答:执行120和35平方以下的电缆头,注意5芯电缆头需要乘以系数的。 每个进配电箱电缆,都套电缆终端头?还是只有入户端的电缆才套此项? 答:电缆只要进出箱柜均需要计算电缆头的,不是只有入户才计算的。

    2012-08-15 17:18:45 

  • 套截面为120的和35的终端头的相应定额 ,每根电缆有两个终端头 ,每根电缆都要做两个终端头

    2012-08-15 18:22:10 