希逸 2012-08-15 15:40:36 | 广东省 安装 | 1201查看 1回答
自动报警系统
自动报警中,系统图和平面图怎样对照起来看,和电气照明计算方法一样吗?我截这份系统图中,F:连接的是手动和火灾电话。D:连接的是楼层显示器、输入输出系统、消火栓按钮、广播线。S:连接的是感烟、感温、输入输出、楼层显示器、广播线吗?还有消火栓按钮也是和插座的计算方法一样吗?要计算两次管和线?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳自动报警中,系统图和平面图怎样对照起来看,和电气照明计算方法一样吗?我截这份系统图中,F:连接的是手动和火灾电话。D:连接的是楼层显示器、输入输出系统、消火栓按钮、广播线。S:连接的是感烟、感温、输入输出、楼层显示器、广播线吗?还有消火栓按钮也是和插座的计算方法一样吗?要计算两次管和线? 答:消防必须减少中间接头,也就是在顶板位置一般不设置分线盒,所以计算墙壁安装的设备线管均需要计算两个安装的高度的工程量,比如层高3.0米,手报(带电话插孔)安装高度1.4米,那么需要计算的信号线高度为(3-1.4)*2,需要计算的电话线为(3-1.4)*2
2012-08-15 17:06:55