• 剪力墙钢筋

    计算剪力墙钢筋垂直筋时,在搭接设置中剪力墙垂直筋都按电渣压力焊,请问软件在计算中间层的垂直筋时,是不是都按层高-500+500这样计算的,也就是说中间层纵筋长为层高这样是不是对的?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是这么算的 下层的钢筋伸过本层底板500然后跟本层的钢筋进行焊接 本层的钢筋伸入上一层底板500 跟上层钢筋焊接搭接 那算下来 剪力墙的垂直钢筋刚好等于层高 至于焊接 焊接交接要10d 或者5d 这个软件没统计 如果你要统计 就在搭接设置那边打钩

    2012-08-15 19:56:09 

  • 剪力墙钢筋貌似要搭接的 有个损耗...........但它们是融在一块的

    直筋

    2012-08-15 17:32:07 

  • 规定是可以的,但同一截面不能让那个超过50%。

    2012-08-15 18:15:19 

  • 这个软件直接计算的就是层高,其实也是一样的,就是在不同属性设置的交接层钢筋会有影响

    2012-08-15 21:32:06 