xiaowowo 2012-08-15 17:56:43 | 山东省 土建 | 1033查看 2回答
脚手架的几个问题
真心的想请教几个问题 1、框架结构位于外墙上的梁不计算脚手架,那位于内墙上的呢? 2、砖混结构的梁怎么计算脚手架呢?过梁的计算吗? 3、外墙套用了外墙脚手架了那主体工程还用套主体工程脚手架吗? 4、砌筑内外墙时一套用了脚手架那装饰时还用套装饰脚手架吗? 5、天棚高度小于3.6米的装饰怎么套呢? 6、独立柱套用单排外脚手架,那于墙连接的框架柱算独立柱吗? 7、女儿墙的脚手架怎么套用呢?高度是怎么限定的呢? 问的问题多了 希望老师能耐心的回答 谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、现浇板下梁都不计算脚手架; 2、砖混结构的梁不计算脚手架,计算墙脚手架; 3、外墙脚手架是综合了主体和装饰脚手架,不能套主体工程脚手架; 4、砌筑内外墙时套用了脚手架那装饰时不能套装饰脚手架; 5、天棚高度小于3.6米的装饰不计算脚手架; 6、墙连接的框架柱不算独立柱; 7、女儿墙的脚手架含在外脚手架的高度中,计算外脚手架的高度应计算致女儿墙顶。
2012-08-15 18:27:45
-
一看你定额就没好好看 多看看A11 脚手架的章节说明和计算规格 你应该有所收获 我也是新手 不知道怎么回答 望有所帮助
2012-08-15 18:30:17
-
计算了主体脚手架,内墙砌筑脚手架和混凝土墙脚手架是否计算外墙内脚手架,装饰脚手架的计算公式是否为(外墙内脚手架+内墙脚手架*2)*0.3?
-
一个两层的框架结构,与地下室,脚手架套:外墙外脚手架,内墙里脚手架,然后再有个抹灰的装饰脚手架,是不是就够了?柱梁脚手架会不会和外墙脚手架、内墙脚手架重复?不是很理解脚手架的问题
-
一个两层的框架结构,与地下室,脚手架套:外墙外脚手架,内墙里脚手架,然后再有个抹灰的装饰脚手架,是不是就够了2020-10-10 15:33:32 补充还有柱梁脚手架,都要套上吗?会不会重复
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看