    交底内容:

    框架结构钢筋绑扎

    一、施工准备

    1.材料要求

    1)成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。

    2)绑扎铁丝:2022号火烧丝。

    3)垫块:用水泥砂浆预制成50毫米见方厚度等于保护层的垫块或用塑料卡。用于墙柱钢筋的垫块内要预埋2022号火烧丝。

    4)双层钢筋楼板(现浇)应加马凳。

    2.主要机具

    钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、钢筋运输车。

    3.作业条件

    1)钢筋进场后,应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。

    2)钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位。

    3)熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。

    4)做好抄平放线工作注明水平标高,弹性柱、墙的外皮尺寸线。

    5)根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。

    绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈皮、水泥浆等污垢清除干净。

    6)根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处要剔除,清理干净。

    7)模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。

    8)按要求搭好脚手架。

    9)根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底。

    3.安全要求

    (1)                        1)进行钢筋绑扎施工时,要求正确佩带和使用个人防护用品。尤其高空作业要系好安全带,戴好安全帽。

    (2)                        2)高空作业时钢筋钩子、撬棍、扳子等手执工具应防止失落伤人。

    (3)                        3)认真检查高凳、脚手架、脚手板的安全可靠性和适用性。

    4.操作工艺

    1)绑柱子钢筋:

    工艺流程:

       套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋

    1)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于三个,绑扣要向柱内,便于箍筋向上移动,如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度角。

    2)绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如无设计要求时应按表239

              受力钢筋绑扎接头的搭接长度  表239

    项次

    钢筋类型

    混凝土强度等级 

    C20

    C25

    C30

    1

    I级钢筋

    35d

    30d

    25d

    2

    Ⅱ级钢筋(月牙纹)

    45d

    40d

    35d

    3

    Ⅲ级钢筋(月牙纹)

    55d

    50d

    45d

      注:1当Ⅱ、Ⅲ级钢筋d24mm时其搭接长度应按表中数值增5d采用。

      2.当螺纹钢筋直径≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度按表中数值减少5d采用。

        3.任何情况下,均不小于300mm

    3)绑接接头的位置应相互错开:当采用绑扎搭接接头时,在规定的搭接长度的任一区段内(焊接接头时在焊接接头处35d且不小于500mm区段内),有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,绑扎搭接接头受拉区不大于25%,受压区不大于50%

    焊接接头受拉区不大于50%,受压区不限制。接头位置宜设在受力较小处,同一根钢筋应尽量减少接头。

    4)柱箍筋绑扎:

    A.在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。

    B.箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

    C.箍筋的接头(即弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置绑扎)

    D.有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135度,平直长度不小于10d(d为箍筋直径)见图229。如箍筋采用90度搭接,搭接处焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于5d。

    E.柱上、下两端箍筋应加密,加密区长度及箍筋的间距均应符合设计要求。

    如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。

     5)柱筋保护层:垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距一般1000毫米左右(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度尺寸正确。

    6)当柱截面尺寸有变化时,柱钢筋弯折的位置、尺寸要符合设计要求。

    (2)剪力墙钢筋绑扎:

    工艺流程;

    24根竖筋与搭接筋绑牢画水平筋间距绑定位横筋绑其余横、竖

    钢筋。

    1)先立24根竖筋,与下层伸出的搭接筋绑扎,画好水平筋的分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好分档标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。横筋放在里面或外面应符合设计要求。

    2)竖筋与伸出搭接筋搭接处需绑三根水平横筋,其搭接长度及位置均要符合设计要求,如设计无要求时按表240施工。

                受拉钢筋绑扎接头的搭接长度              240

    项次

    钢筋类型

    混凝土强度等级

    C20

    C25

    C30

    1

    I级钢筋

    35d(30d)

    30d(25d)

    25d(20d)

    2

    Ⅱ级钢筋(月牙纹)

    45

    40

    35

    3

    Ⅲ级钢筋(月牙纹)

    55

    50

    45

    注:括号内数字为焊接网搭接绑扎接头的搭接长度。

    3)剪力墙钢筋应逐点绑扎,双排钢筋之间应绑拉筋和支撑筋,其纵横间距不大于600毫米,钢筋外皮绑扎垫块或用塑料卡。

    4)剪力墙与框架柱连接处,剪力墙水平横筋应锚固到框架柱内,其锚固长度要符合设计要求。如果先浇筑柱混凝土时,柱内要预埋连接筋(或铁件),其预埋长度或焊在预埋件上焊缝长度均应符合设计要求。

    5)剪力墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点、联梁等部位的锚固长度及洞口周围加固筋等均应符合设计抗震要求。

    6)合模后,对伸出的竖向钢筋应进行修整,宜在搭接处绑一道横筋定位,浇筑混凝土时专人看管,浇筑后再次调整以保证钢筋位置准确。

    (3)梁钢筋绑扎

    工艺流程;

    模内绑扎:  画主、次梁箍筋间距放主、次梁箍筋 穿主梁底层纵筋并与箍筋固定

    穿次梁底层纵向筋并与箍筋固定住穿主梁上层纵向架立筋及弯起钢筋按箍

    筋间距绑扎牢绑主梁底层纵向筋穿次梁上层纵向筋按箍筋间距绑牢。

    模外绑扎:  (先在梁模上口绑扎成型后再入模) 画箍筋间距在主次梁模上口铺

    横杆数根放箍筋穿主梁下层纵筋穿次梁下层纵筋穿主梁上层纵筋 按箍筋

    间距绑牢绑主梁下层纵筋穿次梁上层纵筋按箍筋间距绑牢绑次梁下层纵筋

    抽横杆-落骨架于模板内

    1)在模板侧帮上画箍筋间距后摆放箍筋。

    2)穿梁的上、下部纵向受力筋,先绑上部纵横筋,再绑下部纵筋。

    A.框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均要符合设计要求,见图232a。

       

    B.框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。见图232b。

    3)绑扎箍筋

    A.绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎。

    B.箍筋叠合处弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。

    C.梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50毫米。

    D.梁端与柱交接处箍筋加密,其间距及加密区长度要符合设计要求,

    4)在主、次梁受力筋下均垫保护层垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。

    5)受力筋为双排时,可用短钢筋垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计要求。

    6)梁筋搭接

    A.梁的受拉钢筋直径大于22毫米时,不宜采用绑扎接头,小于22毫米时可采用绑扎接头。搭接长度如设计无规定时参照表239

    B.搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。

    C.接头不宜位于构件最大弯距处。受拉区域内I级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(Ⅱ、Ⅲ级可不做弯钩),搭接处应在中心和两端扎牢。

    D.接头位置应相互错开,当采用绑扎搭接接头时,在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不大于25%,受压区不大于50%

    (4)板钢筋绑扎

    工艺流程:

              清理模板模板上画线绑板下受力筋绑负弯距钢筋

    1)清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。

    2)按画好的间距,先摆受力主筋,后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

    3)钢筋搭接长度、位置的规定见梁钢筋绑扎要求。

    4)绑扎一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。

    5)绑扎负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。

    (5)楼梯钢筋绑扎:

    工艺流程;

               画位置线 绑主筋 绑分部筋 绑踏步筋

    1)在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

    2)根据设计图纸主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎,如果有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋 ,板筋要锚固到梁内。

    3)底板筋绑完,待踏步模板吊帮支好后再绑扎踏步钢筋。

    4)主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。

    5.质量标准

    (1)保证项目:

    1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。

    2)带有颗粒状和片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,严禁按原规格使用。钢筋表面应保持清洁。

    3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置必须符合设计要求和施工规范规定。

    4)钢筋对焊接头的机械性能结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

    (2)基本项目:

    1)缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%且不应集中。

    2)弯钩的朝向应正确。绑扎接头应符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

    3)箍筋的间距数量应符合设计要求,有抗震要求时,弯钩角度为135度,弯钩平直长度为10d。

    4)钢筋对焊接头I、Ⅱ、Ⅲ 级钢筋无烧伤和横向裂纹,焊包均匀。对焊接头处弯折不大于4度,对焊接头处钢筋轴线的偏移不大于01d且不大于2mm

    (3)允许偏差项目:见表241

                   现浇框架钢筋绑扎允许偏差         241