    室内采暖管道安装

    本章适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150℃的采暖管道安装工程。

    1.材料要求

    1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀、无飞剌、重皮及凹凸不平现象。

    1.2 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

    1.3 阀门:铸造规矩、无毛剌、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。

    1.4 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

    2.主要机具

    2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

    2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手捶、手锯、活扳子等。

    2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。

    3.作业条件

    3.1 干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

    3.2立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

    3.3 支管安装必须在墙面抹灰后进行。

    4.操作工艺

    4.1 工艺流程:

    安装准备预制加工卡架安装干管安装立管安装支管安装试压→ →冲洗防腐保温调试

    4.2 安装准备

    1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

    2)按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。

    4.3 干管安装

    1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

    2)安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定,安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

    3)干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2—3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)

    4)制作羊角弯时,应煨两个75度左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。

    5)分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

    6)采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径50mm以上点焊2点,管径70mm以上点焊3),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

    7)遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

    8)管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动板。

    9)摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处的应加好临时管堵。

    4.4 立管安装

    1)核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

    2)安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2—3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

    3)检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

    4.5 支管安装

    1)检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)

    2)配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

    3)暗半或半暗装的散热器(详见第六章)灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

    4)用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动,合格后再缠套管和堵墙洞。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

    4.6 通暖

    (1) 首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管是否打开。

    (2) 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

    (3) 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

    (4) 冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

    5.质量标准

    5.1 保证项目

    1)隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。

    检验方法:检查系统或分区()试验记录。

    2)管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范的规定。

    检验方法:观察和对照设计图纸检查。

    3)伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。

    检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。

    4)管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边缘必须大于50mm

    检验方法:观察和尺量检查。

    5)除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。

    检验方法:解体检查。

    6)采暖供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。

    检验方法:检查吹洗记录。

    5.2 基本项目

    1)管道的坡度应符合设计要求。

    检验方法:用水准仪(水平尺)、拉线和尺量检查或检查测量记录。

    2)碳素钢管道的螺纹连接应螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固,管螺纹根部外露螺纹2—3扣,接口处无外露油麻等缺陷。

    检验方法:观察或解体检查。

    3)碳素钢管道的焊接应焊口平直度、焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿、裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷、焊波均匀一致。

    检验方法:观察或用焊接检测尺检查。

    4)阀门安装应型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定。安装位置、进出口方向正确,连接牢固紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。

    检验方法:手扳检查和检查出厂合格证。

    5)管道支(吊托)架及管座()的安装应符合以下要求:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。

    检验方法:观察和手扳检查。

    6)安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm。底部与天棚面齐平,墙壁内的两端管与饰面平。固定牢固,管口齐平,环缝均匀。

    检验方法:观察和尺量检查。

    7)管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

    检验方法:观察检查。

    5.3 允许偏差项目

    室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法见表1-5-1

    室内采暖管道安装的允许偏差和检验方法(mm)    1-5-1

    项次

    项目

    允许偏差

    检验方法

    1

    水平管道纵横方向弯曲(mm)

    1m

    管径小于或等于100

    管径大于100

    0.5

    1

    用水平尺、直尺拉线和尺量检查

    全长(25m以上)

    管径小于或等于100

    管径大于100

    不大于3

    不大于25

    2

    弯管

     椭圆率Dmax-Dmin

    管径小于或等于100

    10/100

    用外卡钳和尺量

    Dmax

    管径大于100

    8/100

    折皱不平度

    管径小于或等于100

    管径大于100

    4

    5

    6.成品保护

    6.1 安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得做蹬踩。

    6.2 托运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

    6.3 管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一装好。

    7.应注意的质量问题

    7.1 管道坡度不均匀。造成的原因是安装干管后又开口,接口以后不调直,或吊卡松紧不一致,立管卡子未拧紧,灯叉弯不平,及管道分路预制时,没有进行联接调直。

    7.2 立管不垂直,主要因支管尺寸不准,推、拉立管造成。分层立管上下不对正,距墙不一致,主要是剔板洞时,不吊线而造成。

    7.3 支管灯叉弯上下不一致,主要原因是煨弯的大小不同,角度不均,长短不一造成。

    7.4 套管在过墙两侧或预制板下面外露,原因是套管过长或钢套管没焊架铁造成。

    7.5 麻头清理不净,原因是操作人员未及时清理造成。

    7.6 试压及通暖时,管道被堵塞。主要是安装时,预留口没装临时堵,掉进杂物造成。