• 首层底标高设置

    请教一下,钢筋软件GGJ2009中应该如何设置标高,是按照结构标高还是建筑标高,如果按结构标高的话门洞高度该如何定义。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按结构标高设置。门窗洞口离地高度输入时要加上建筑标高和结构标高的差。如:高差是100,窗离地高度900,那么在钢筋软件中输入窗的离地高度是100+900=1000

    2012-08-16 10:31:50 

  • 按结构标高就行,图形算量也不用修改,高差是相同的。

    2012-08-16 07:44:32 

  • 一般是按结构标高走的

    2012-08-16 08:18:09 

  • 按结构标高

    2012-08-16 09:12:28 

  • 算量几乎都是按结构标高来的。我那时去广联达公司培训完时留下来专门也是问这个问题

    2012-08-16 09:28:33 

  • 钢筋抽样软件用结构标高绘制。图形算量用的是建筑标高。

    2012-08-16 11:00:41 