yoyo 2012-08-16 11:32:06 | 广东省 安装 | 418查看 7回答
急急,会电的进来解答下,谢过~·
1、有6台设备,总功率为10KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这6台? 2、有2台设备,总功率为70KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 3、有2台设备,总功率为25-30KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 4、连接设备的电缆是不是直接从动力箱接出来到控制箱,再由控制箱控制这几台设备?问题补充:为什么每个人的说法都不一样?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、有6台设备,总功率为10KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这6台? 采用YJV-5*6mm2。 2、有2台设备,总功率为70KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 采用YJV-4*70+1*35mm2。 3、有2台设备,总功率为25-30KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 采用YJV-5*16mm2。 4、连接设备的电缆是不是直接从动力箱接出来到控制箱,再由控制箱控制这几台设备? 通常是这样的。
2012-08-16 11:47:52
-
关于电缆的选择可查电气标准图集上面有关于电缆规格型号及安全载流量,第4个问题:是
2012-08-18 10:53:13
-
建议你咨询一下设计院哦,他们对这个比较专业。
2012-08-16 15:17:14
-
1,5*4~5*6 2,3*70+2*35~3*95+2*50 3,5*16~3*25+2*16 4,是 电缆从安全系数考虑,取高值。
2012-08-17 07:20:51
-
一般是按照设计院的电专业图进行施工。 若没有的话。请参照设备的参数(电流、电压、功率)等参数进行电流荷载计算,确实线缆型号。
2012-08-17 14:55:46
-
1、有6台设备,总功率为10KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这6台? 答:5*6mm2 2、有2台设备,总功率为70KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 答:4*95+1*50mm2 3、有2台设备,总功率为25-30KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 答:5*25mm2 4、连接设备的电缆是不是直接从动力箱接出来到控制箱,再由控制箱控制这几台设备? 答:是
2012-08-16 11:40:09
-
1、有6台设备,总功率为10KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这6台? 答:直接到设备的一般为YJV4*4 控制箱到动力箱YJV 5*4 2、有2台设备,总功率为70KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 答:直接到设备的为YJV4*35 控制箱到动力箱YJV 4*35+1*16 3、有2台设备,总功率为25-30KW,需要走多大的电缆连接到控制箱再控制这2台? 答:直接到设备的为YJV4*25 控制箱到动力箱YJV 4*25+1*16 4、连接设备的电缆是不是直接从动力箱接出来到控制箱,再由控制箱控制这几台设备? 答:一般就是先从双电源箱或者动力配电箱先到控制箱,然后再从控制箱到设备。
2012-08-16 16:10:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看