jinhongjing 2012-08-16 12:45:09 | 吉林省 其他专业 | 714查看 1回答
老师,你好,请问钢筋软件按11系应该怎么设置锚固和搭接呢?这个图纸说明给的这个是不是就应该在楼层设置
老师,你好,请问钢筋软件按11系应该怎么设置锚固和搭接呢?这个图纸说明给的这个是不是就应该在楼层设置界面里面直接修改就可以了?超过25以上的是否还要乘系数呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 问题一:11G设置锚固和搭接的方法同03G。 问题二:图纸说明中给出的这个表,在楼层设置中调整就可以了。 问题三:楼层设置中,“(38/42)”表示直径小于等于25mm的钢筋最小锚固为38d,直径大于25mm的钢筋锚固为42d。也就是说斜线前是小于25的钢筋锚固,斜线后是大于25的钢筋锚固。软件默认同《砼结构设计规范》,如果图纸要求不同,可以调整。
2012-08-16 13:40:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看