• 安装工程哪些需要进行调试

    安装工程哪些需要进行调试,麻烦具体一点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电力变压器系统调试 2.送配电装置系统调试 3.载波电话安装系统调试 4.感应电话装置系统调试 5.基站天线系统调试 6.分布天线系统调试 7.寻呼基站系统调试 8.计算机安装系统调试 9.楼宇自控系统调试 10.网络管理系统调试 11.小区家居智能系统调试 12.水灭火系统控制装置调试 13.采暖系统调试 14.接地装置系统调试

    2012-08-17 08:50:48 

  • 住宅和办公小区常用的有送配电系统、防雷接地系统需要调试 我接触的房建多一点,其它的接触的少

    2012-08-16 18:12:11 

  • 看一下广联达自带的定额说明,在GBQ4.0“帮助”选项下有,

    2012-08-16 19:41:03 

  • 安装工程中哪些需要调试,在各定额册里都可以查阅得到。如采暖工程系统调试;电气工程调试很多,不再一一举例,详细看看相关章节就知道了。

    2012-08-16 18:10:15 

  • 建议你不要购买!购买后学的东西非常不详细!这些广联达的教材我都看过!没有一套完整的实例的操作讲解的图书或者视频的!因为他们没有这个能力做出来!连正版的VIP会员的干线号都封杀的就是他们广联达服务新干线的责任工作!大家以后小心!希望你们不要购买他们的正版的锁!不但价格非常高而且服务现在越来越差劲!加上特殊情况还会瞎封杀正版的用户的干线号!这些他们都是学的鲁班软件公司的!

    2012-08-16 23:07:24 

  • 一、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试之内,不应重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。在系统调试项目中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表所列比例计算。 电气调试系统各工序的调试费用 工序\\项目 发电机、调相机系统(%) 变压器系统(%) 送配电设备系统(%) 电动机系统(%) 一次设备本体试验 30 30 40 30 附属高压二次设备试验 20 30 20 30 一次电流及二次回路检查 20 20 20 20 继电器及仪表试验 30 20 20 20 二、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 三、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 四、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 五、住宅计算1kV以下交流供电送配电系统调试时,系统个数应按电源进户个数计取。 六、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 七、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算): 1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。 2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。 5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。 7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。 8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。 9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。 八、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下: 1.备用电源自动投入装置,按联锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。 2.线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数,综合重合闸也按此计算。 3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。 4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。 5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。 6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算,应急灯不计算调试费。 7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算。 8.变送器屏以屏的个数计算。 9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。 10.不间断电源装置调试按容量以“套”为计量单位计算。 九、接地网的调试规定如下: 1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)时,均按一组计算。 3.独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,即按一组计算。 十、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设备如设置在发电机、变压器、输配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试费用。 十一、高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器的除尘范围执行。 十二、硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。 十三、普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位计算。 十四、可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电机控制回路系统两个部分的调试。 十五、交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。 十六、微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kW以上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应调试项目。风机盘管、空气幕、带连线插头电机的小型电器不再执行电动机调试项目

    2012-08-17 09:00:30 