六弦魔音 2012-08-16 20:20:43 | 福建省 安装 | 1349查看 1回答
消防通风几个问题,求高人
问题1 : 关于风管厚度大家都知道有个厚度表,但是不知道有没人注意圆形风管的厚度没有分中低压或者高压,同样除尘系统的风管也没有分,我想是不是圆形风管不适合用在高压环境中?还是其他的原因? 问题2 : 关于消防通风系统的风管的厚度确定求教: 连接风机PF,SF/BF的厚度都是按中低压系统风管的厚度确定? 而连接风机PY按高压系统风管厚度确定对吗? 连接风机PY/PF按高压系统风管厚度? 那们混流风机JY连接部分按什么系统风管厚度确定??? 问题3: 关于设备二次灌浆算量问题:如设备基础1000*1000*200(H)这个H是什么意思? 然后设备灌浆这个量要怎么算?底面积乘以厚度?但是图上这个厚度看不出来啊。。。 求高人。。。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题2 : 关于消防通风系统的风管的厚度确定求教: 连接风机PF,SF/BF的厚度都是按中低压系统风管的厚度确定? 而连接风机PY按高压系统风管厚度确定对吗? 连接风机PY/PF按高压系统风管厚度? 那们混流风机JY连接部分按什么系统风管厚度确定??? 连接风机PF,SF/BF的厚度都安GB50243上的中低压镀锌钢板厚度走,连接风机PY是按高压系统走,连接风机PY/PF按高压系统风管厚度,混流风机JY的也按高压,属于正压送风
2012-08-18 15:20:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看