• 这个毛石混凝土挡土墙是怎么施工的

    老师,江湖救急!请看截图。请问一,算挡土墙的工程量时,要不要扣除泄水孔的体积。二,泄水孔该套什么子目?这个泄水孔是只是一个预留孔洞,还是泄水孔是用塑料管或者铸铁管做成的?(设计上没有特别说明)三,挡土墙的变形缝,20-30mm宽,封内塞沥青麻丝,塞入深度不小于200mm,该套什么子目?7-197沥青麻丝缝宽×高(mm)50×150合适吗?四,这个毛石混凝土挡土墙是怎么施工的,先做毛石再灌缝吗?这里面的混凝土一般用商混还是现场搅拌混凝土? 五,做挡土墙后的反滤包,挖出的土方,该套什么子目合适呢?谢谢

    孔洞

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一,算挡土墙的工程量时,不扣除泄水孔的体积。

    二,泄水孔只是一个预留孔洞不需要套子目的;

    三,挡土墙的变形缝,20-30mm宽,封内塞沥青麻丝,塞入深度不小于200mm,套建筑定额7-197(沥青麻丝缝宽×高(mm)50×150)子目即可;

    四,这个毛石混凝土挡土墙施工工艺是先浇筑一层混凝土,然后投放一层毛石,然后接着在铺好的毛石上继续浇筑混凝土(该层混凝土必须将毛石覆盖密实并留有余地),这样交替浇注施工,最后一层用混凝土将毛石盖住并振捣密实。现在施工混凝土一般应该用商砼,偏远地方可以使用现场搅拌混凝土;并且同混凝土挡土墙一样需要支设模板的。

     五,做挡土墙后的反滤包,挖出的土方,该套挖基坑子目合适。